عملکرد قطع در محفظه قطع کلیدهای sf6:


گاز SF6 دارای خواص مناسبی است که در محفظه ی قطع کلید ها کاربرد دارد .
۱. خاصیت خاموش کنندگی :  گاز SF6 ماده ای مناسب جهت قطع قوس الکتریکی است . انرژِی بسیار بالایی که این گاز به هنگام تجزیه جذب می کند باعث خنک شدن قوس الکتریکی می شود .
از طرفی خاصیت الکترونگاتیو آن باعث جذب یونهای آزاد می شود . در شرایط مشابه قدرت خاموش کنندگی گاز SF6 صد برابر هواست .
۲. خاصیت استقامت الکتریکی :استقامت الکتریکی این گاز بیشتر به دلیل خاصیت الکترونگاتیو آن در جمع آوری الکترونهای آزاد است که باعث شده استقامت الکتریکی این گاز چندین برابر هوا باشد.
۳. سایر خواص : گاز SF6 گازی بی بو ٬ بی رنگ ٬ غیر سمی و غیر قابل اشتعال است . وزن مولکولی آن ۵ برابر سنگین تر از هواست . چگالی مناسب جهت استفاده در کلیدهای قدرت بین ۲۵ تا ۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب است .
مطابق استانداردها مقدار مجاز نشتی گاز باید کمتر از ۱٪ در سال باشد .

حالت بسته : در این حالت جریان از مسیر کنتاکت های اصلی ثابت و متحرک عبور کرده و از طریق ترمینال های بالا و پایین شبکه ی الکتریکی در حالت وصل می باشد .

حالت شروع به قطع: در این حالت با فرمانی که از طریق سیستم حفاظتی و یا به صورت دستی به کلید ارسال می شود مکانیزم عملکرد کلید از طریق میله ای که به کنتاکت متحرک متصل شده و کنتاکت های ثابت  را از متحرک جدا می کند در این حالت جریان الکتریکی همچنان برقرار بوده و تنها سطح کنتاکت ها کم می شود و هنوز قوس الکتریکی به وجود نیامده است .

شروع قوس : با جدا شدن بیشتر کنتاکت ها قوس الکتریکی ایجاد می شود . از طرفی حرکت کنتاکت متحرک به سمت پایین باعث می شود تا فشار گاز داخل محفظه ی محبوس شده بالا رفته و آماده ی عمل گردد.
خاموشی جرقه :با حرکت بیشتر کنتاکت ها گاز محبوس شده با فشار و سرعت بالا از دریچه های مخصوص به سمت قوس دمیده می شود و ضمن افزایش طول قوس باعث دور ٬ پراکنده شدن و همچنین جذب یونهای باردار و نهایتا خاموش شدن قوس می گردد.

حالت باز: در حالت باز با خاموش شدن جرقه ٬ کنتاکت ها تا حدی از یکدیگر دور شده و ایجاد قوس مجدد در اثر ولتاژ برگشتی وجود ندارد.